我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 16:43
我以前用松下的遇到過走不準的現象,三菱的應該不會,但是好多人說也遇到過三菱走不準的,大多都是外部有干擾,還有3U的PLC也有水貨。