13545566484
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 455 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-03-26
最后登錄: 2024-05-24
查看13545566484的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
zlf_nb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 281 點
下載積分: 8331 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-09-15
查看zlf_nb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 14:10
引用
引用第16樓倔強的小白于2018-10-29 11:45發表的  :
其實不是走不準,因為如果你用3U的PLC ,最大的脈沖也才200K,但是伺服里面設置的是4M的,你切換成500K就可以走準確的。實際測試過好像是PA14的

這個說法應該比較靠譜,以前也碰到過