17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 641 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-12 10:58
150的線只是剛好,如果線太長,就不行了