馬上要接手一個項目  要求用到三菱PLC帶四個軸+一個溫度量測的設備
我就準備用FX3U-32MT+FX3U-1PG+FX2N-2AD,請問這個配置可以嗎。請問有什么要求注意的嗎 例如安裝位置插槽等。
一直都沒有用過1pg系列 ,程式要要注意什么,通道之類的 要區分嗎 。如果有類似的參考程式 ,可以分享一下嗎  ,感謝大家!
因為溫度量測是通過一個歐姆龍型號位E5CD-800的傳感器,輸出模擬量的,所以用FX2N-2AD而不是4ad-tc。
[ 此帖被zy123518763在2018-04-08 09:07重新編輯 ]
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 20:27
直接一個FX5U就解決問題了,不需要加模塊,自帶4軸,2模擬量電壓輸入,1模擬量電壓輸出。