fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-05 21:38
問題是。例如在觸摸屏上輸入運行頻率33。2HZ, 加速時間30S,減速15S,變頻最高頻率是80HZ,最低頻率是0HZ,那么2DA對應的是0V(0)--0HZ,10V(4000)---80HZ,變頻頻率與2DA電壓這樣理解對嗎?要在PLC里計算每秒加速度的頻率,讓變頻直線線性加減速?HZ一直直線加速度到33。2,在減到0。
如果要達到比較好的直線線性加減速,是不是要把33。2HZ轉換成浮點運算啊,還在如果用  DDIV  D0(33。2)  D2(30S/15)  D4,LDP M8013,DADD  D4  D6  D10,D10這樣的指令的話,結果有時有小數,那這個結果與對應10V(4000關系怎樣對應,因為砈薪Y(jié)果是小數,在之與4000這個對應的時間也常不是整數,在這個問題上想好久都沒有明白透。第一次用2DA,如果要達到比較好的線性效果,因怎樣處理這個問題,比較困惑,請各位有空的大神抽少少時間,指點迷津,或?qū)憘這幾步的程序給小弟學習一下。在些先謝過回答或看過些貼的朋友。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 09:06
1. 變頻器的加減速時間是可以直接通過調整變頻器參數的,而且有些變頻器會有幾套加減速時間的,只需要通過繼電器進行切換就可以了,沒必要非用PLC的DA輸出來做加減速;
2. 用PLC的DA輸出來做加減速的話,實際上是階梯狀的加減速,即每隔1個固定時間對DA輸出值進行一次遞增或遞減,但這樣的話,如果間隔時間長,而且變頻器自身的加減速時間沒有調好的話,那么電機的實際轉速就會變成斜坡-恒速-斜坡-恒速,而如果間隔時間短的話,DA輸出值可能會受到程序掃碼周期和變頻器自身的加減速時間的雙重影響,這樣的話,你的加減速斜度只能是趨近于線性。