樓主  發表于: 2018-04-05 11:04
求助各位大俠,威綸通MT8071IE人機界面上電后出現plc(三菱fx3u)RUN燈熄滅無任何輸出,拔掉通訊線后plc RUN  燈就亮了,同時人機上面顯示時間校正,怎么也沒弄明白,望前輩解讀。謝謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-05 11:56
通訊線接的有問題,導致PLC內部短路或者其他的問題,看威綸的接線手冊和三菱的接線手冊,重新焊接通訊線
樓主留言:
我把另一臺一摸一樣的人機換上,能正常工作,基本確定是這個HMI出什么問題了,但就是不知道是什么原因
聯系電話15071699246,QQ296686949