實驗需要三相380V交流電源,房間只有220單相交流電源,請問各位如何產生三相380V交流電源?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-06 14:54
在功率要求不高的情況下,先用一只變壓器將單相220v電壓升到380v,再將380v給一只380v的變頻器供電,調整輸出頻率為50hz,就有三相380v的電了。變頻器雖然要求三相供電,但是兩相供電也是可以工作的,希望可以幫到你。