求教萬能的吧友們,我用FX3U控制三菱J4伺服帶動一個螺桿模組運行,模組行程是1000mm的,空走時一切OK,然后推動一個大概有30N阻力的東西運行時,隔段時間模組就一頓一頓的,運行不順暢,然后過了一會報警"滯留脈沖過大",請問怎么回事啊,很著急,大俠們救救我啊!
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35049 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-03-31 08:18
電機太小了