大魔王
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 54 點
下載積分: 709 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2023-04-20
查看大魔王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-30 13:03
             新人一個哈,第一次發帖,有點小激動呢。
              剛實習,這兩天調流量計。兩個SMART 200 (CPU   SR20)分別作為兩條線主站,總共35個智能電磁流量計通過RS485連接。
        用串口調試軟件發送報文給流量計是能收到回復的。流量計與PLC中間還有RS485中繼器。程序下載進PLC后能循環進行,但是我的
        指針地址里沒有收到流量計數據;我將PLC RS485接頭拔掉后,流量計不可能與PLC通訊上,但是程序依然能循環進行,沒有錯誤代碼。。。很奇怪
        流量計波特率設置的是9600   地址是從3 依次累加    沒有奇偶校驗   。我只需要讀取其瞬時流量
               不知道哪出了問題,望各位前輩指點迷津。(本人QQ571612911)
               附件有流量計的一些說明    程序監控   和程序 smart200.rar (284 K) 下载次数:111   
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-10-22
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 14:01
程序沒有問題,系統設置也沒有問題。
建議你查看一下485通訊線
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-10-22
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-30 15:10
圖片:
你的程序和modbus軟件監控正常
夜游神