吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-10-30
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-29 08:49
圖片:
在A處檢測,需要到B處剔除,請問用什么編程邏輯?
如圖,紙箱在封箱機后面檢測到不合格,經過兩個光電,再經過稱重線,到達剔除機構。需要把在封箱機處檢測不合格的產品剔除,請問邏輯上怎么處理呢?
(老是剔除錯誤,把正常的箱剔除了,檢測不合格的箱放過去了。)
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 113671 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-11-05
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 21:42
引用
引用第8樓xuzhanily于2018-03-29 16:02發表的  :
有兩種做法可以實現:
1.使用延時繼電器來實現的,就是在A處檢測到不良,就啟動延時繼電器,剛好到達B點,延時時間到啟動推除機構,
2.將檢測的每個產品帶上數據進行位移,這樣到達B點就可知道是否需要推除.然后把數據清掉,這樣就可以實現了
以前有做過這樣的項目,希望能幫到你!

1是不可靠的,萬一產線停頓下,就抓瞎了。
2可以弄弄,把檢測位的放在一個8位的Byte數據里置為1,(看后續的位置多少,字節8個不夠就用16位的Word)。然后移位,在剔除位做1判斷。然后,你懂了