fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-28 21:11
現在要做個TK6070IH與6臺變頻485通訊,對變頻啟動,停止,電流,電壓,頻率設置方面的案例,不知TK6070IH能不能這樣與A700通訊。以前沒有做過這方面的,三菱變頻也用得少,剛去官網下了本手冊,在看現在還沒頭緒,那位大神做過這方面的。請各位多多發言指教,或有案例發個參考下。謝謝
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 22:34
論壇有別人分享的經驗,你去慢慢找,肯定有的