各位老師:
遇到一個問題,從300讀取程序(沒有源程序),用的PC ADAPTER USB A2,PG/CG設置都沒問題。
顯示可用站點時,無法顯示;
自己輸入MPI站號 2,也無法顯示,后來另一位老工程師直接輸入18就連上了(他有源程序)。
想問下MPI站號是否必須自己輸入?之前都是可以直接顯示的,是不是哪里有設置?
如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-27 19:13
pg pc設置為auto,能掃描到在線的站點和通訊速率的。點更新,會自動顯示出站點地址的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。