樓主  發表于: 2018-03-26 08:40
我想知道三菱 MR-JE-A系列伺服放大器脈沖信號用24V電源還要不要外串電阻,
感覺三菱 的說明書越來越不靠譜了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jmustao) 樓主,后面您這個問題解 ..
  • 下載積分:+5(wyq999888) 未來人才~~~
    wyq999888
    星星也不能代表我的心
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 1242 點
    下載積分: 5295 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2014-02-23
    最后登錄: 2024-06-17
    查看wyq999888的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-03-26 13:32
    建議24V加2k電阻,或者5v.

    我通常都把脈沖電源和機臺24v電源分開.

    用PLC或者伺服自帶電源24v串2k電阻做脈沖電源.機臺電磁閥等用開關電源.

    當然,如果發脈沖方式是用高速搓動(雙交線)是不需要供電源的,只是PLC跟伺服都支持這個模式才行......


    以上供參考..
    希望大家給我評個5分,最近比較缺下載分吖.........窮~~~~~~~~~~~~]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(逝水年華)
  • 下載積分:+5(hsqknx) 熱心助人!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!