樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://melville4.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3803 個
工控威望: 4257 點
下載積分: 137952 分
在線時間: 6487(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-17
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-25 09:05
Response time主要是多少
不要求你可以加電容100P+0.22UF抑制雜訊
速度要快點22P+0.1UF(104)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dawutong) 好貼好貼!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3803 個
    工控威望: 4257 點
    下載積分: 137952 分
    在線時間: 6487(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2024-11-17
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-03-25 18:01
    圖片:
    精度沒想像那麼差把
    Q系列我不敢說
        
    努力~學習