ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://melville4.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 21715 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-16
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地