5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-21 15:35
用的是松下伺服,然后想問的是,伺服正常運行時如果執行了報警清除,會不會對正在執行的參數、位置有影響?因為我現在4個伺服的報警清除都接在一個輸出上,只要一個伺服報警了,那么就要清除4個伺服的報警清除,那沒有報警的另外3個伺服會怎樣變化?
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 885 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-12-21
查看楊哲1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-21 16:53
要是擔心出問題,那就不要接報警了,伺服報警了就關電。如果不想關電,那就伺服報警之后讓所有的伺服都停下來,這樣清除所有的報警應該不會有問題。