liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25527 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2024-12-17
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-20 13:52
圖片:
我覺得是:7#24v  2#0v 8#5#是延時斷開  8#6#是延時接通 1#4#常閉 1#3#常開 觸點最大電流3a,線圈電流0.3a,最大電壓220v 但同事在現場測試線圈工作電壓是220V的, 那這個時間繼電器的7#和2#是什么鬼?各位大佬你們碰到過沒?
城外的風雨雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 663 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-01-06
最后登錄: 2021-04-30
查看城外的風雨雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-22 09:48