樓主  發表于: 2018-03-20 09:08
對于三菱的5U和3U,整個系統的程序的手動和自動,為了避免雙線圈輸出,大家都是怎么去編寫的,我是用FB塊,你們呢
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 11:35
引用
引用第3樓wangnaizhi于2018-03-20 10:31發表的  :
你不說我都沒有想起來這個事情 一般我手動的和自動的啟動不在一個頁面上面就沒有想過同時按的情況 一般就是把保護寫好 正好樓主提醒了我 看來下次得考慮一下這個問題了 我好像一般都是自動部分會復位掉手動操作

不在一個畫面上?那你是怎么寫的,我覺得用FB塊挺方便的,也不用借助那么多的輔助
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-20 11:36
引用
引用第4樓jum1982于2018-03-20 10:45發表的  :
一個轉換開關就搞定的事情

但是你手動自動還是得借助輔助M呀
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-22 12:01
引用
引用第16樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-22 11:20發表的  :
手、自動分別跳轉,也借助輔助M,最后再統一輸出Y

好像跳轉之間允許雙線圈輸出,這也是個方法