liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-10-30
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-19 10:25
我這里一臺MR-JE-20A的伺服,PLC發出脈沖在驅動器上能顯示,但是電機就是不轉,請各位師傅告知一下,是否是哪個參數設置有問題、
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
yhw519179342
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 53 點
下載積分: 686 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-06-15
查看yhw519179342的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 09:49
1.PLC是什么品牌的,PLC脈沖輸出類型;請注意 三菱伺服脈沖PP NP接口只接收漏型;
2.PA13號參數 要與PLC脈沖輸出類型一致;具體請參考手冊PA13;
3.PD01設置是正確的,SON LSN LSP自動ON;
4.檢查下 EM2參數是否正確,或者直接硬件接線短接;

MR Configurator2軟件里有一個功能是 “電機不旋轉的原因”  可以參考下。這個的前提是伺服收到了脈沖。