liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-10-30
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-19 10:25
我這里一臺MR-JE-20A的伺服,PLC發出脈沖在驅動器上能顯示,但是電機就是不轉,請各位師傅告知一下,是否是哪個參數設置有問題、
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
1151847703
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 1331 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-11-17
最后登錄: 2024-10-31
查看1151847703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-19 17:03
1,檢查機構部分,聯軸器是否有松動
2,檢查速度,是不是速度設置的很慢,走的速度很慢
3,PA6齒輪比
4,PA13脈沖加方向模式設置是不是有問題
樓主留言:
熱心助人!問題解決,是PA13的設置問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012)