sjkakwb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 171 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-16 09:18
在一個掃描周期內,使用多個“SET SM8561”,只有最后一個“SET SM8561”能起到作用,我現在能想到的辦法是使用“SM410”這個0.1秒定時器,分在多個掃描周期內使用。請大神指點有沒有更好的辦法?因為需要對多個變頻器發送頻率、讀取電流、控制啟動、控制停止等4種操作,如果有12臺變頻器,就需要分在48個掃描周期內去寫。
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-25 22:13
我試過的直接用寫 可以實現的
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-25 22:21
ADPRW H5 H3 H8040 H2 R10 M65  這樣的我做了7個站點都可以的