樓主  發表于: 2018-03-13 14:35
請教一下
觸摸屏輸入一個計時器的計時時間(32位浮點數),PLC要怎樣處理這個數,然后給計時器用?
還有一個問題是GX WORKS2里的FB塊里的計時器時基是怎樣確定的?
謝謝!
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-13 16:37
圖片:
引用
引用第1樓cvlsam于2018-03-13 15:58發表的  :



觸摸屏使用浮點數給定時器賦值那不是自己沒事找事么。

.......

試了試你說的,沒成功,因為我想在觸摸屏輸入一個比如2.5分鐘,然后在PLC里賦值給計時器,如果觸摸屏上使用無符號整數則沒法輸入2.5分鐘,而用實數則可以。
或許按你說的我寫的程序有問題吧
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-14 14:55
圖片:
引用
引用第4樓小滿和老鳥于2018-03-13 20:44發表的  :

浮點數占用兩個D,DEMUL要占4個,你的D404和D402是不是有問題???

DEMUL結果只占用2個數據寄存器
DMUL結果是占用4個數據寄存器
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-14 14:58
引用
引用第6樓john42tw于2018-03-14 09:01發表的  :


輸入單位改秒

2.5分=150秒

感謝回復,要求以分鐘為單位
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-14 15:06
引用
引用第3樓oppoyun于2018-03-13 16:48發表的  :

能不能分鐘換算成秒,直接賦值給計時器?

換算是在PLC里換算的,觸摸屏輸入小數2.5分鐘,地址類型只能是實數即浮點數,地址是整型數無法輸入2.5分鐘,輸入2.5,觸摸屏顯示2,PLC監控出來的也是2,不是2.5
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-15 10:16
引用
引用第11樓rain江南于2018-03-15 09:50發表的  :
哎喲  一個時間搞得這么復雜   屏幕賦值浮點數   程序以浮點數處理  分鐘乘以60   小時乘以3600    再賦值給計時器    有問題 ?

這種方式我試了試,最多計時54分鐘左右,超過54分鐘就不行了。觸摸屏可設置時間范圍是0.1分鐘----199.9分鐘,該怎樣做?求教
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-15 10:26
引用
引用第10樓john42tw于2018-03-15 09:21發表的  :

人機輸入設定小數點1位
2.5 = 25

2.5分鐘是150秒,按照你的方法得到是125秒,誤差25秒,有點大吧?
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-15 13:56
引用
引用第14樓tingfenghu于2018-03-15 12:24發表的  :
大部分觸摸屏都有數值換算,擴大60倍,再寫入PLC就可以。

干嘛死要用浮點了。

擴大60倍如果時間設置超過54分鐘就不行了,超出計時器所用的數據寄存器的范圍了
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-15 13:59
引用
引用第15樓tingfenghu于2018-03-15 12:32發表的  :


計時器不能采用多級嗎?
比如時鐘一樣,
定時器T1,到60秒,
.......

工藝要求就是能輸入幾點幾分鐘,有啥辦法呢?輸入秒是可但時間一長是不是得換算再輸入?
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-15 14:05
引用
引用第18樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-15 13:52發表的  :
觸摸屏數據設置整數,可以設定小數位數,實際傳給PLC的是去掉小數點的數(尾數0不能省略),換算成計時器的數值可以自己編程實現

沒明白啥意思。實際傳給PLC小數部分舍掉?那假如輸入120.8分鐘,后面的0.8分鐘舍去嗎?那時間誤差48秒將近1分鐘啊,這誤差有點大吧?
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-03-15 14:24
圖片:
引用
引用第23樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-15 14:13發表的  :


大哥,看16樓圖,這樣設的話可以輸入兩位小數,比如12.34,實際上到PLC的值是1234;就算輸入12,實際到PLC的值也是1200

顯示格式如何選?只有選實數才能顯示小數點后面的數字,其他都顯示不出小數點后面的數字。還有個問題就是這種方法不能輸入超過54分鐘,超過54分鐘,計時器時長地址就會超出范圍,PLC監控不出數值
維他命c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 145 點
下載積分: 772 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看維他命c的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-03-15 14:27
引用
引用第24樓john42tw于2018-03-15 14:18發表的  :
1.程式漏一段。
2.人機設定如圖2
3.人機輸入25。

人機上輸入的數值是要有單位的啊,輸入25就代表25分鐘,不是2.5分鐘啊
  • «