PLC通訊讀取到的數據格式如下:
當前數據如下:
D10=3E2B
D11=312E
D12=3530
D13=3837
需要轉換為:
D10=2B31
D11=2E35
D12=3038
D13=37
也就是說需要將D10里面的高位數據“3E”移除,然后D10里面的數據由2B和D11里面的高位數據“31”組成2B31. D11里面的數據由2E和D12里面的高位組成2E35. D12里面的數據由30和D13里面的高位組成3038.最后將D13的底位屏蔽。

最終目標是需要在觸摸屏上顯示為:+1.5087。因為將?B312E35303837轉換后的結果就是帶符號的:+1.5087。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-01
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 18:45
不知道是你發錯了報文還是什么,我感覺如果是接收報文,如果一般都是第一位,也就是D10寄存器低位是無效的,不知道你的為什么是高位,還有貌似數據位都有點錯亂。所有的數據啊ASKII碼,按照正常翻譯為字符串,應該是從低位數到高位。也就是你的結果排序是312B352E383037,也就是順序都是錯誤的。