樓主  發表于: 2018-03-09 11:48
機臺的額定功率和額定電流是怎么計算,比如我用了10個伺服電機400W的,是把電機所有功率加起來,然后把電機額定電流加起來嗎。配空開怎么配。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 13:01
這要看這些設備同時啟動運行比率K(同期率)的大小,然后功率和乘以此值。就是說:如果最多同時啟動其中的很少幾臺的話,就沒必要全部加起來計算,保險起見,可以用最大同時運行的臺數來計算,或者最大同時運行的時候只是瞬間出現,也可再降低其計算的額定功率。但最終值的1.2倍要高于最大同時運行功率。
空開選擇上,如果要求電流值過載后快速脫扣,可直接按照額定電流靠上檔位選型,這可防止因堵轉等因素造成燒毀電機。而且正常情況下,空開都允許有1.5倍的瞬間電流通過而不脫扣。所以即時上述所說最極限狀況下基本也不會出現無故跳閘。當然也可選擇額定電流值X1.5倍選型,敏感部件選用保險保護。