sjh666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 53 點
下載積分: 691 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-04-26
查看sjh666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 09:08
目前我正在給糾偏系統選一個電機,通過計算,發現負載轉矩為3.98--7.96N.M,我想選擇一個松下高慣量1kw電機,額定轉矩4.77,最大14.3。短時特性也是完全滿足要求的,因為這個糾偏電機不是一直工作的,他只是在出現偏差時,工作0.2s,所有選擇這樣的電機可以嗎?
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-08 09:20
就算能暫時工作也會縮短電機壽命
樓主留言:
但是伺服電機的起動轉矩不是允許大于他的額定轉矩嗎
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-08 09:43
伺服電機一般都有個3倍的過載能力
樓主留言:
對,但是我這里的電機每次工作時間都很短,只有0.2s,每次工作都是過載的,但是也不會一直連續工作,工作是間歇性的,出現偏差才工作。