之前一直搞的西門子的,三菱小白。公司采購了一套三菱Q系統在做測試,我只在基板上安裝了電源、CPU QD77MS16.用GX WORK2 簡單的配置了一下QD77MS16,只設置了系統配置,后面的MARK,參數 伺服參數等都是用的默認的。當點擊模塊寫入時,半天都連接不上。提示連接錯誤。但是我能和PLC連接。求教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-22 16:52
有時寫QD77MS16程序,第一次PLC先寫程序 + 參數。  第二次再在智能功能模塊那里勾上再寫智能功能模塊的參數