sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-04 18:02
各位大神,請教安川伺服問題:
現象:伺服電機編碼器被撞壞后買了個新的配套伺服電機,裝上后報警電機動力線相序錯誤,調換了V和W相,開機正常不報警,
           但是JOG點動后就報警710(負載),電機是空載情況,點動JOG后,電機快速旋轉一下就報警負載了,但是電機是空
           載請問什么原因?
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-04 20:59
可能是轉速太快
祝各位大師事事順心如意!