xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-27 17:08
各路大神!你們好!情況是這樣的,我用FX1N40MT跟儀表通訊,用485DP,線路連接好,剛開始上電,先寫發送數據,把M8122置位1,啟動RS程序,數據發送接收正常,M8123置位位1后自動復位為0(此疑問不是說結束標識需要手動復位嗎)?當在此想把M8122置位時,發現M8122無法置位1,數據無法發送。。。【唧w是什么問題一直都不明白,嘗試過其他也不行,就是M8122無法置位1,除非斷電后重新上電才可以,但是只能置位1次!看各路大神是否碰到過以上問題!坐等求解!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 19:14
先問清楚一下,X0和X1是不是外接按鈕,或者是觸摸屏的按鈕。如果是,下面的方法有效。如果不是,就另外再說。
第1步,先執行RS指令,且在發送和接收期間要一直執行!例如:X=1,SET M10,M10接RS指令。
第2步,用邊沿指令把數據傳送給發送區。例如:M10的上升沿執行。
第3步,用邊沿觸發指令使M8122=1,發送完數據后M8122會自動復位。例如:M10上升沿的最后一行執行set m8122。
第4步,收到數據后,M8123=1。用M8123=1這個條件使RS指令和M8123復位。例如:M8123=1,執行RST M10和RST M8123。
第5步,讀取RS指令接收區數據。
你的錯誤在于:
1、用按鈕加定時器執行RS指令,很別扭。換句話說,你得一直按著按鈕不放執行RS指令。RS指令的復位靠M8123,因為M8123=1表示收發工作的完成。
2、不能一直使8122置=1,M4=1的時間超過100ms。
3、沒有M8123的復位指令。M8123不復位可能會影響RS指令的執行,以及M8122的置1操作。
[ 此帖被zhangqi_1234在2018-02-27 19:20重新編輯 ]