泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-12-18
查看591948439的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 14:38
我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······