西門子1200的PLC,輸出點接線的時候是否要經過中間繼電器,我們這里以前的機器都是輸出通過中間繼電器,然后再接到控制目標上去的, 為什么要這樣啊,我問了一個人,說是放置PLC電流防止不夠,是這個原因嗎?請問這個怎么計算,ET200的輸出好像就不需要,那PLC旁邊的附加IO模塊例如6ES7 223-1BL32-OXBO這個模塊的輸出要不要走中間繼電器呢,求指導
c16956
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 207 點
下載積分: 577 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2025-01-03
查看c16956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 21:33
外接繼電器既是防止輸出點電流不夠,同時通過繼電器可以控制不同電壓的負載,例如接觸器,同時,防止負載過流或短路損壞PLC輸出點。
樓主留言:
請問怎么計算是否會不夠呢