樓主  發表于: 2018-02-06 17:41
給位大師傅們好。我現在有臺臺達B2的伺服,我就想通過在plc上發脈沖來控制伺服的啟動,現在不知道用速度控制還是位置控制。速度控制的話,P1-09里面的參數能不能不設置,應為我看了一下,好像是通過在伺服放大器里面設置固定的速度。而且我看不懂  P1-09 {SPD1=0(8)DI4,P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114} 這里面的{SPD1=0[8]DI4}這是什么意思?如果速度控制能不能不接34、8這兩個端子!
位置控制的話,我沒有設計下極限的感應器。
我這個程序是通過一個壓力傳感器來限制它的位置和速度的,通過不同的壓力值來改變速度,到達一定壓力后就保持在那個位置。
希望各位大神給點意見!
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 13:12
看了你的動作說明應該是要使用速度控制比較適當

可是你想透過脈衝來控制的話只能用位置控制

位置控制也可以實現你想要的動作程序

可是會有PLC脈衝位置溢位的風險
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-09 13:35
P1-09~P1-11是透過兩個INPUT的組合去實現內部命令速度模式運轉

使用方式如下..

假設P1-09=10000 , P1-10=15000 , P1-11=20000  (單位 : 0.1RPM)

SPD1 OFF , SPD0 ON --> 電機以1000RPM運轉 (P1-09)

SPD1 ON , SPD0 OFF --> 電機以1500RPM運轉 (P1-10)