在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
jian731019
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 211 點
下載積分: 39590 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2024-11-01
查看jian731019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 08:16
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的,有的常開指在PLC編程中軟接點接成常開,其實外部接法還是常閉,一運行自動閉合。