事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態(tài)繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看worker02的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-30 12:50
最好方式是無源信號。要不然就得用同組電源供電。
樓主留言:
因為涉及到不同的設備廠商,不是很好溝通的  謝謝你