vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-22 10:43
圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,F(xiàn)X2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,F(xiàn)X-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 11:15
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2018-01-22 10:47發表的  :
個人觀點,僅供參考:

四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,F(xiàn)X-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V

PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。
.......

我完整的接線是這樣的,會不會是我的0V接線有問題?我是把直流電源的輸出0V和開關電源的0V短接在一起的
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-22 12:43
引用
引用第4樓guochunyi于2018-01-22 11:52發表的  :
把0V線斷開測量看看

剛才試了,0V斷開是可以的,但是不知道為什么這兩個0V短接后不行,能解釋一下嗎?