vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-22 10:43
圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,F(xiàn)X2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,F(xiàn)X-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 15:10
電源的問題,某個或多個直流電源輸出端的負極不是真正的零電位,或者是24V開關電源的負極不是真正的零電位。單獨測量輸出端電壓是測量正極與負極的電位差,例如,負極對地電位是2V,正極對地電位是26V,正負極間的電位差是24V,即電壓。通常解決的辦法是,都把各設備的參考零電位接地或接零。還有一種原因是,直流電源輸出端與24V開關電源,通過接在一起的0V端構成了電流回路。導致輸出端電壓被鉗位在10V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vir智能) 真誠感謝!