圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,F(xiàn)X2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,F(xiàn)X-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 10:47
個人觀點,僅供參考:

四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,F(xiàn)X-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V

PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。

其余就是直流電源的問題了,要從直流電源上找原因了。
樓主留言:
但是用單通道測試控制時卻沒有問題,這里就沒法解釋了。兩個三個或四個通道一起使用時,直流電源輸出的電壓值,只等于最高的那個
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水