楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 69594 分
在線時間: 1926(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2024-11-05
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2018-01-13 12:18
現有一臺0.75KW,380V,Y型接法的電機。要用一臺230V輸入的變頻器控制,是不是一定要把電機的Y型接法改為三角形接法?望大俠們指點。先謝謝了!
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 113701 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-11-05
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-13 16:21
不用,參考西門子V20