wengine
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-13 11:54
一臺FX3U內置3軸定位,就是能控制三軸伺服。

而一臺FX5U內置4軸定位。那么,怎么控制其他6軸伺服?


FX5U內置的4軸定位是通過其本身IO發送脈沖來控制最多4軸通用伺服(脈沖型伺服)。如果需要控制更多的脈沖型伺服,當然需要添加定位模塊或者脈沖模塊。



所以,其他6軸伺服不是通過脈沖的方式,而是通過網絡的方式,通過CC-Link IE Field Basic網絡的方式。之前在介紹CC-Link協議家族的時候簡單提到過這個網絡,說到『使用PLC的內置以太網口就可以進行CC-Link IE Field Basic的通信了』。所以FX5U是通過自帶的以太網口,通過CC-Link IE Field Basic協議來控制這其他6軸伺服的。這款伺服就是MR-JE-C。


FX5U(C)最大可以連接6臺MR-JE-C,L PLC可以連接16臺,QnUDV及R PLC可以連接64臺。









更詳細內容可以掃我頭像關注公眾號
[ 此帖被wengine在2018-01-13 12:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mall9002) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(蒲城風信子) 熱心助人!初九君
  • 下載積分:+5(ymmfa) 感謝分享!
    wo055016
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 606 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2017-03-14
    最后登錄: 2023-10-07
    查看wo055016的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-01-15 10:12
    我的GX WORKS3為什么看不到CC LINK IE BASIC的菜單 需要更新嗎?