圖片:
FX3U或5U怎樣處理信號排隊問題,有專用指令嗎?  如圖有6 個工站,絲桿移載小車運輸。   呼叫信號分別是  X10,X11,X12,X13,X14,X15,如果同時兩個以上的工站都呼叫了,怎樣把信號的先后順序排好,絲桿移載小車按接收到信號先后去移載到達相應(yīng)的工站。那位朋友有案例程序參考嗎
士林變頻器代理 18312516885
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-11 19:35
先入先出隊列,你可以用變址自己做一個.