樓主  發表于: 2018-01-10 16:45
因為對控制系統的響應速度有很高的要求,PLC程序的掃描周期花時太長,我想換成服務器做整個設備的控制系統,目前還是用的三菱PLC,請問有這方面經驗的人嗎,可以推薦一些相關的實例手冊或者書本看看,我用VS2015作編程工具,使用VC++語言。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-11 08:03
要多快? 一般來說PLC掃描周期 200~400ms

機構部分跟得上嗎?

必要時還可以用"中斷"方式處理。

如果真的需要,可以用LabVIEW看看。