minofan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 142 點
下載積分: 725 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-08-19
最后登錄: 2020-12-08
查看minofan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-08 08:09
L系列三菱PLC
通訊模塊 LJ71C24
溫控模塊 azbil品牌   nx-d15nt4c20型號和25的
附件是溫控模塊的用戶手冊,
通過485來進行通訊
那需要怎么設置這個通訊模塊?還需要寫什么指令?才能使得PLC能夠與溫控模塊通訊上?在人機界面顯示溫度。
看了用戶手冊的通訊這塊  一頭霧水。。。

這個溫控模塊,如果只用485通訊的話,需要在PLC程序里添加哪些指令
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-10 09:12
485只是一種接線方式,通訊協議應該是ModbusRTU或者ASCII,你的這個溫度表應該是標準的Modbus RTU協議,三菱的這個沒做過,西門子的我做過,你需要在程序里設置通訊參數,地址位,波特率,校驗位,停止位,通訊的起始地址等這些信號,詳細的你的三菱技術文檔里肯定有。