樓主  發表于: 2018-01-06 17:19
以前一直懶得裝虛擬機,都是一大堆軟件直接裝一個系統里。上次搞了一次出差因為軟件問題搞得我重裝系統重裝軟件搞到大半夜叫苦不迭,回來以后AB的micro軟件又莫名其妙打不開了,才下載了個虛擬機開始分類安裝軟件。但是網上搜了一下,還是不太懂主機與虛擬機中間端口的設置,還望高人指點一二或者直接扔我資料自行研究。主要有下面幾個小問題待解:
1,用三菱works2時,通訊測試鏈接OK,但是上傳和下載程序卡頓一會兒之后彈出無法鏈接,但是點通訊測試依然OK
2,電腦只有一個網口,若要用虛擬機中的編程軟件使用網口與PLC什么的通訊這個該怎么搞?能不能主機和虛擬機同時使用,即主機仍然可上網,虛擬機可以與PLC通訊。如果不行,就虛擬機使用網口與PLC通訊該怎么設置呢?
       主要就是這兩個通訊的問題,望大神前來指導一二。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 15162 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-10
查看qingchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-08 09:01
圖片:
圖片:
圖片:
第1個問題,我前幾天剛好碰到,在客戶測試驗證了好久,還好問題解決了;是波特率設置問題,如圖:
除115.2Kbps外,其余均可上傳;最近有項目在做,沒有深入去研究,先放一下
第2個問題,我是用以太網連接KEYENCE7500和威綸屏,在虛擬機設置里增加一個網絡適配器,將新增加的改一下IP(和威綸屏前三段一樣)用來和屏通訊,已測試在線模擬沒有問題,另無線上網和KEYENCE7500在線監控可以三者同時,如圖:
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(renjiawonder)
  • 工控交流,有事好商量;QQ:935664782