]磚廠設備改造
兩臺5.5KW電機加變頻器(需要同步工作)。想用1臺變頻器控制兩臺電機,啟停非常頻繁。
請問這個方法可行否,變頻器設置上應該注意些什么。需要多大的變頻器 ,謝謝。。
[ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新編輯 ]
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2025-01-03
查看w45062099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 21:36
如果兩臺電機所帶的負載類型不一樣或者說負載相差大的話,我建議你最好不要這樣玩!
變頻器電機測最好帶電抗器!
每天只要小小一步都是在進步!