nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-03 15:38
請問有誰已經開始使用CC-LINK IE的了嗎?

最近在考慮要不要試試IE...網上CC-LINK IE的使用方案很少,一般供應商也不太了解和貨源也不多。

有誰有方案經驗嗎。不是程序上的設置,是想看看硬件架構怎么選。

還是繼續使用CC-LINK呢
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 09:43
IE control網絡非常穩定,通訊量可以非常大,刷的點數靈活,就是施工布線的時候確實比傳統的CClink等總線麻煩,光纖熔接,還要光纖盒、尾纖、線序還得一進一出交叉通訊。另外就是不帶外部輔助電源的IE control模塊有個不好的地方,雖然可以組成環網,但是一旦兩頭有設備離線,也就是模塊斷電后,處在中間的模塊就會變成孤島,這些被孤島的模塊所在站無法與主站通訊。理解錯樓主的模塊了,還以為是IE control模塊,原來是IE field模塊。
[ 此帖被楓落云端在2018-01-04 10:08重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-04 09:49
理解錯樓主的模塊了,撤銷內容
[ 此帖被楓落云端在2018-01-04 10:06重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-04 09:52
理解錯樓主的模塊了,撤銷內容
[ 此帖被楓落云端在2018-01-04 10:07重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-04 09:53
5樓  發表于: 2018-01-04 09:59
6樓  發表于: 2018-01-04 10:04
原來樓主說的是IE field 模塊,--!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-04 12:38
現場看到有用過這個模塊,但是這個模塊有個缺點(或者說是以太網本身的缺點),100米內的工業現場通訊沒有問題,但是超過100米后就不太適用。