鄉村電工
高高興興上班,平平安安回家,做一只窮開心的老菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 360 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看鄉村電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-02 16:01
應該是2.3版本的可以用串口下載監控程序了吧,用SD卡更新了CPU的固件,軟件版本也是2.3的,數據線是黃色的那種便宜的,線纜驅動也裝好的, 之前在200CN上面能用,電纜兩頭插好指示燈也不閃,各位老鳥幫忙看看這個什么情況?




    
[ 此帖被童心老菜鳥在2018-01-02 19:03重新編輯 ]
yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yunan8818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-02 17:12
只能用USB-PPI的線纜 其他的用不了的
樓主留言:
是用的USB-PPI
yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yunan8818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-02 21:14
得用西門子原裝的才可以,6ES7 901-3DB30-0XA0  你那個線是不行的
yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2024-12-21
查看yunan8818的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-03 11:10
圖片:
引用
引用第4樓八一老菜鳥于2018-01-03 08:06發表的  :

可是用這個線連接200CN可以的,smart一定要原裝的?應該不是吧,我看波特率也有9.6到187.5


你那線不是USB-PPI 你那線是COM-PPI,USB的線在PG/PC設置里選擇USB 而不是COM
樓主留言:
我這個是200smart