caoxj007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-05-27
查看caoxj007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 10:45
請教各位大神,如何將絕對值編碼器的值轉換成轉速值,類似于三菱的SPD指令,西門子300中好像沒有這樣的指令。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 09:37
第1,搞清楚編碼器每轉一圈發多少個脈沖數n。
第2,確定接收編碼器發出脈沖數的計數時間T(單位:秒)。
第3,計數時間內,接收了多少個脈沖數N。
第3,計算公式:轉速(r/min)=(接收的脈沖數N÷每圈的脈沖數n÷計數時間T)×60