03270811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 111 點
下載積分: 429 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-10
查看03270811的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 19:41
描述:程式截圖2
圖片:
描述:程式截圖1
圖片:
請問各位前輩為何用WORK2模擬一直出現4100異常錯誤
實在不知道哪裡錯了
不知如何上傳程式,只有圖檔想麻煩各位前輩解答
03270811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 111 點
下載積分: 429 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-10
查看03270811的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-21 09:11
圖片:
圖片:
智能模塊分配地址如下
03270811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 111 點
下載積分: 429 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-10
查看03270811的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-21 13:42
將U100改成U10就可以了,請問Un到底要怎麼定義?如果造IO配置不是U100嗎?

我用QD75D4N*2共六軸,所以我的1~4軸都是U10 , 5~8軸都是U12嗎?

謝謝?
03270811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 111 點
下載積分: 429 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-10
查看03270811的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-21 13:56
因為我用U100時WORK2模擬會秀異常,但是我直接傳輸到ＰＬＣ又沒異常,Un的定義真奇怪
03270811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 111 點
下載積分: 429 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-12-10
查看03270811的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-21 19:21
謝謝,前輩 !