我們不一樣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2018-05-04
查看我們不一樣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-19 19:13
最近遇到一個難題PLC型號F1N-24MT,裝了一放大器在X0上面計數,放大器是基恩士FS-VS21R,可放大器是亮的,PLC點不亮也不計數,程序里寫的是C235,這是什么情況。 [upload=1] [upload=2] [upload=3]  
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-19 19:46
PLC點不亮,接線上是否正確?
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-20 16:38
引用
引用第2樓我們不一樣于2017-12-20 10:18發表的  :
接線是對的紅是+24綠是—24,黑是X0

NPN,PNP接法對不對,不對是不行的
簽名無效了,麻雀不見了!