樓主  發表于: 2017-12-18 17:02
圖片:
圖片:
三菱3u高速計數器c251不計數 換成c235就有計數,而c236沒有。
X0 B相
X1 A相
X2 Z相
24V與0V接開關電源
每天學一點
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 21:35
圖片:
你整錯了,F(xiàn)X3U用251就不能再用235了,改動一下可以使用251和253加兩個SPD測速
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-19 12:36
引用
引用第4樓文明小青年于2017-12-19 07:39發表的  :
我這是兩個程序。。。。

搞好了麻煩您告訴我一聲您有啥技巧,因為就這事當年我還問過三菱客服,您搞出來后我打電話去罵一下三菱客服,因為三菱客服當年就是這么告訴我不能同時使用C251和C235,也讓我報一下當年被客服訓斥。謝謝
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-19 18:53
圖片:
引用
引用第7樓文明小青年于2017-12-19 15:44發表的  :

一個程序里的確是不能同時用C251和C235 我這只是兩個程序分別用C251和C235來驗證我這編碼器 現在發現好像是編碼器壞了 等換上新的編碼器就知道結果了


我想了一個下午也沒有想通您糾結C235和251干嘛,如果沒有研究方向,可以研究一下FX5U的基本功能,例如編碼器,SPD測速,485通訊,模擬量,無協議通訊,以太網通訊,一屏多機,多機一屏,多機多屏,不同品牌觸摸屏的優缺點,我說句不好聽的,您就是把C235和C251整一片花園來也在實際應用中沒有半點好處。因為FX5U支持8個高速計數器,如果你沒有用過FX5U編碼器,或者沒有看過別人使用過,你能1個小時能做出來你就厲害了,因為5U的手冊寫的比3U的還模糊,5U的一個SDP測速我就做了5個小時才達到自己想要的結果。別在3U上下太大的功夫了,因為要不了多少年就淘汰了,而且5U的諸多東西都和3U不同,最明顯的就是高速計數器。使用5U后你就會發現3U應該扔掉了。例如一屏多機,多屏一機,多機多屏,的應用上比3U方便很多。因為網線比485方便不是一點半點

你看看5U的高速計數器
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-20 12:23
搞出來沒,我想借您的技術去找三菱客服報仇