樓主  發表于: 2017-12-18 11:18
各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面?

謝謝啦

gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 3833 點
下載積分: 3109 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-09
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 11:32
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。
聯系電話15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 3833 點
下載積分: 3109 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-09
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-18 11:44
引用
引用第3樓source08于2017-12-18 11:37發表的  :

用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。
只需要把數字量重新規劃一下。因為2N的是12位的精度,3U是15位的精度。

難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以?戳四愕幕卮穑腋铱隙銢]有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。
3樓  發表于: 2017-12-18 13:28
引用
引用第9樓huangsb70于2017-12-18 12:23發表的  :
在哪里設置呢?編程軟件里面嗎?

初學者傷不起啊

程序里面設置,看手冊?次液灻旅娴穆撓捣绞。